主题:海泰克PWS6A00T 能进画面,但是工程内无法触控

点击:245 回复:16

引用 ZCMY 在 2025/7/22 9:21:55 发言【内容省略】

后面那张就是连上PLC了,不连没数据显示的,但就是没触摸,通讯灯也不闪
25-07-22 10:02

引用 Tivian 在 2025/7/22 10:02:15 发言【内容省略】

海泰克屏一旦通讯有问题,触摸就变的异常慢,点一下可能要等一分钟才会有反应,这屏应该有年头了,大概率是通讯口坏了。最好能联系厂家。
25-07-23 08:29
也可能是屏主板要到寿命了
25-07-23 09:19
送修吧;
25-07-23 10:50

引用 fireray 在 2025/7/23 8:29:14 发言【内容省略】

正常没通讯只是不显示数据,屏也能点的,我感觉是主板问题
25-07-23 12:37
我这里前年有一个类似现象,电解电容坏了,维修后用了一年,显示屏又起疙瘩鼓包顶死触摸屏。不得已换了一个牌子。
25-07-24 08:23
电解电容是全换过了,只有小贴片电容太多,没法换
25-07-24 08:59