我们有几台高温箱,很肯定发热棒是阻性负载,每台设备有2条3kW的发热棒,在厂里测试时每条加热棒电流是13A左右,后面发货到国外,共5台设备,当地电压是415V左右,客户反馈实测电流才9A多,这个电压升高电流反而下降搞不清是怎么回事?且升温速率的确慢了很多
25-07-05 08:54
加热管的电压?接法?220V分别接两相??用户是不是没接零线?
最后修改:2025/7/5 9:30:57
25-07-05 09:28
最好画个图出来,是怎样的接法,这样才好分析
25-07-05 10:15
附件 JIARE.jpg
加热部分电路是这样的,零线应该是接了的,要不然我控制回路不可能通
25-07-05 14:08
你用调功器?电流肯定会变化的
25-07-05 14:43
加热器没用过,电机同功率电压升高电流肯定降低了
附件 image.jpg
图片中的这个是啥
25-07-05 14:48

引用 329345277 在 2025/7/5 14:48:10 发言【内容省略】

固态继电器
25-07-05 15:04

引用 Tivian 在 2025/7/5 14:43:56 发言【内容省略】

不像调功器,应该就是个固态继电器
25-07-05 15:06

引用 truezhang 在 2025/7/5 14:08:12 发言【内容省略】

电阻值应该是220/(3000/220)=16.17欧
从你的图纸来看,无论接不接零线都不应该才9A电流
就算不接零线,相当于两个电阻串联接415V,应该也有差不多13A才对的
25-07-05 15:16
不是调功器,是固态继电器,而且核实是在全速升温过程中测的电流,所以我有点匪夷所思,之前是怕电压升高电流变大,现在是反着来了。而且升温速率的确慢了很多。