登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【今日话题】(已上传原视频)变压器侧接地扁铁带210V电,用手摸为什么不会电人(20250704)

点击:133 回复:26

抖音上一位博主的视频,变压器侧接地扁铁用电笔测有210V电,卡接地扁铁电流有4A,最终结果是相线接地。、
视频中博主用手摸却不电人,博主给出的解释是人体电阻远大于扁铁的接地电阻。这个有点说不通,变压器侧接地扁铁带210V电就说明大地和接地扁铁之间有210V的电压,由电流4A可算出接地扁铁和大地的电阻为52欧,这个阻值也不小了。同理家用2200W的电磁炉工作时其内阻为22欧,此时用手摸电磁阀的火线端难道就不会被电吗,肯定是会被电的,此时人体电阻不也远大于电磁阀的电阻。
哪位大神能分析其中的原理
最后修改:2025/7/5 15:03:16
25-07-04 10:08
你见过高压线上停留的小鸟吗?估计就是这个原因。变压器接地扁铁你可以看做是高压线,你可以是小鸟,就明白了。如果你用手接触电磁路,这时你与电磁炉在电路中属于并联关系,所以就不行。不知这种解释中不中?
25-07-04 10:55
扁铁对哪里有210V电压?人又站哪里?摸的哪里,形成回路没?
25-07-04 11:01

引用 YS-W 在 2025/7/4 10:55:30 发言【内容省略】

高压线停留小鸟,小鸟的两只脚没有电压差,而现在的情况是验电笔已经测出来的210V的电压了,所以你的解释不中,谢谢
25-07-04 11:12

引用 Tivian 在 2025/7/4 11:01:27 发言【内容省略】

人站在变压器接地扁铁旁边的地面上,手拿电笔测量接地扁铁,电笔上显示210V,然后用手摸刚刚电笔测量位置,人没有被电
25-07-04 11:14

引用 564871357 在 2025/7/4 11:14:26 发言【内容省略】

人体电阻远大于接地铁的电阻,所以人体分得电流也很小,不是不会触电只是电流小没有感觉而已。。
25-07-04 12:36
数显电笔量的?测的有可能是感应电压,不准的
25-07-04 13:12

引用 346953791 在 2025/7/4 12:36:53 发言【内容省略】

说人体电阻远大于接地铁的电阻参考我帖子中说的2200W电磁炉的例子,这个道理说不通啊
25-07-04 13:45

引用 Tivian 在 2025/7/4 13:12:55 发言【内容省略】

接地扁铁有电流流过,并且刚开始零线有电压,处理了相线漏电后零线电压就没了,所以应该不是感应电
25-07-04 13:49
变压器侧接地扁铁用电笔测有210V电
电笔测量的电压值,你也相信,我是不相信的
抖音上带货的电笔功能五花八门,看评价差评不少的
25-07-04 14:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯