主题:【今日话题】怀疑是变频器干扰控制器主板(20250702)

点击:34 回复:2

昨天修了一台机器。变频器的运转指令由控制面板(单片机)按钮输出给变频器。控制面板(单片机)也可以输出正反转的电压信号驱动可控硅到同步电机,控制其正反转。。目前的问题是只按变频器运转指令的情况下,(不操作同步电机)。变频器在启动的前三秒,同步电机会微微向左转动。用福禄克15b+万用表检测变频器在启动的前三秒确实有一个5-32v的电压跳变,然后慢慢消失。
附件 微信图片_20250701171612.jpg
图为控制面板。
附件 微信图片_20250701171627.jpg
变频器在控制面板(单片机)下方
附件 微信图片_20250701171636.jpg
单独开
同步电机正反转正常。
最后修改:2025/7/2 9:52:21
25-07-01 17:45
修过这个机的板子,前天有个厂正好有一台一模一样的 你要确定是干扰还是单片机有信号输出?
25-07-02 10:26

引用 Tivian 在 2025/7/2 10:26:32 发言【内容省略】

上次匆匆忙忙看了一下,变频器一启动,前三秒同步电机会左转。启动正常后就不转了。今天客户说发现变频器低速时同步电机抖动。过几天再去看看。
25-07-02 12:18