登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:威纶通奇怪的问题,威纶通以太网和汇川AM401通讯不能在线模拟(codesys 标签通讯),下载到触摸屏正常

点击:126 回复:2

RT,很奇怪,端口那些默认的,新建的工程下载到触摸屏和PLC通讯正常,
在线模拟就提示掉线,把触摸屏网线拔了(排除端口占用的问题),还是不行,
这样调试好慢啊。。
各位大佬又遇到过,并且解决这个问题的吗?
还说说威纶通不支持CODESYS 在线仿真
附件 a812bf0d-cf34-4147-a12b-845ca76d320c.jpg
25-06-23 16:00
通讯协议从TCP就OK了。
附件 1d9bace197bc03ca8246f2f8d094957e.jpg
END
最后修改:2025/6/23 17:32:53
25-06-23 17:32
今天调试的时候发现有趣的情况;
PLC保持运行,外部输入输出没变化,
1,PLC和触摸屏端口,CPU占用23%左右
2,HMI UDP连接PLC,CPU占用30%左右。
3,HMI TCP连接PLC, CPU占用43%左右。
4.HMI TCP连接PLC,电脑端模拟连接PLC,CPU占用 53%。
附件 1不连HMI.jpg
附件 2udp.jpg
附件 3TCP.jpg
附件 4TCP_模拟.jpg
UDP,TCP连接PLC居然性能还有差异,OPC UA codesys 通讯。
25-07-07 21:23

工控新闻

更多新闻资讯