登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10kV控制柜都上直流屏了

点击:94 回复:5

这是我们公司在广西的分公司,这套设备是去年安装的,以前在东莞用的是一个UPS电源作为继保电源
这个我看输出的是直流220(16块12V的电池),
那么开关柜那边也都是用的直流电吗,比如断路器的使能电机
附件 微信图片_20250620082433.jpg
附件 微信图片_20250620082438.jpg
附件 微信图片_202506200824381.jpg
附件 微信图片_20250620082439.jpg
附件 微信图片_202506200824391.jpg
附件 微信图片_202506200824392.jpg
附件 微信图片_202506200824393.jpg
附件 微信图片_20250620082448.jpg
附件 微信图片_20250620082449.jpg
附件 微信图片_20250620082451.jpg
附件 微信图片_20250620082452.jpg
25-06-20 08:31
附件 微信图片_20250620082440.jpg
附件 微信图片_202506200824401.jpg
25-06-20 11:32
低压断路器就是使用低压啊,低压正常才能充能,合闸  只有高压的开关,计能,监测等用的直流
25-06-20 11:52

引用 YXBK 在 2025/6/20 11:32:18 发言【内容省略】

是的,高压开关柜子的储能也是直流220V。。当然也有110V的。。一般高压柜供电有三路,两路直流,分别是控母回路与合母回路,还有一路交流,主要用与柜内加热除湿与照明。。
25-06-20 13:51
高压柜都是用的直流220V的控母(控制小母线)、合母(合闸小母线)
25-06-20 17:58
合闸  只有高压的开关,计能,监测等用的直流。十年前就看到了,但没仔细研究
25-06-20 19:20

工控新闻

更多新闻资讯