主题:【话题】plc电源要单独供电吗?(20250612)

点击:159 回复:12

西门子的1200,PLC自己的电源有一个开关电源。外围输入输出再搞个开关电源。这样子外围短路了,plc不受影响,还是说用一个总的开关电源就行了。几十个点的简单控制柜。
最后修改:2025/6/13 9:44:16
25-06-11 15:41
一个开关电源,保险分2路或者3路。
25-06-11 15:48
自带的开关电源容量比较小,需外加一个开关电源
25-06-11 16:25
小负载分两路就行, 如果有大负载或者启停频繁的建议各用各的开关电源
25-06-11 16:25
外围输入输出再搞个开关电源,这样的外围有问题不会影响plc。方便维修
25-06-11 20:55
都用到西门家的这个了,也就没必要差一点钱了,如果是我,就是PLC单独电源,IO单独电源
25-06-11 21:13
上大功率电源,用5*20的保险管分个几十路出来就行
25-06-12 08:05
都可以,我都做过。
25-06-12 08:36
简单几路控制就不用多电源了,开关量输入等需要的电源用PLC自己的就可以起到“安全”的作用,
因为内部有保护,一般限流400mA.
25-06-12 17:07
1200配的电源一般是50W,供输入完全没问题,外部的输出另加电源安全
25-06-12 22:42