电源:630KVA油变空载,外加660KW光伏并网(测试期间根据并网柜电表计量显示发电量350-400KW左右,电流约650-750A左右,可能有误差但不大)。
起动前电网电压410-413V,,软起动电压斜坡/电流斜坡均测过。电压斜坡方式时初始电压40%-60%,电流斜坡方式时400%限流。
根据电机工程师要求启动时间在超过3.5倍后时间不能超过60s,启动过程到30秒左右时电压降到330V左右了,电流2300A上下,不超过2400。
后期根据情况启动时间从30-50秒都试过,干不起来。
大家不要说啥变频起动,老板不舍得花钱,不然早买了。
补充:带泵空转,起动时最高电流1200-1300A,完成后190A左右,
不带泵空转180A左右。电机有没问题?
最后修改:2025/4/24 10:12:38