登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【今日话题】大家来支支招,电机启动不起来(20250424)

点击:121 回复:9

355KW低压电机,做好成品后第一次测试,前期电机工程师计算额定电流680A,6极电机,带行星齿轮箱减速装置,负载是水泵,上管道测试。
电源:630KVA油变空载,外加660KW光伏并网(测试期间根据并网柜电表计量显示发电量350-400KW左右,电流约650-750A左右,可能有误差但不大)。
起动前电网电压410-413V,,软起动电压斜坡/电流斜坡均测过。电压斜坡方式时初始电压40%-60%,电流斜坡方式时400%限流。
根据电机工程师要求启动时间在超过3.5倍后时间不能超过60s,启动过程到30秒左右时电压降到330V左右了,电流2300A上下,不超过2400。
后期根据情况启动时间从30-50秒都试过,干不起来。

大家不要说啥变频起动,老板不舍得花钱,不然早买了。
补充:带泵空转,起动时最高电流1200-1300A,完成后190A左右,
      不带泵空转180A左右。电机有没问题?
最后修改:2025/4/24 10:12:38
25-04-24 09:44
我的个人觉得即使光伏瞬时输出的功率不高,但毕竟是并网模式,打个三折也有100KW+了,再加上变压器还启动不起来? 确实是负载太重了还是电机本身原因?
继续补充:水泵叶轮角度已经调了4次,从开始设计的+2°,一直到-2,-6,现在-10,等光伏发电容量上去再试一次。
最后修改:2025/4/24 10:29:16
25-04-24 10:06
电机出厂不做测试吗 有问题的可能性不大吧
当然万分之一或者更高的概率也可能出厂就不好。
25-04-24 14:51
电机我们自己电机车间生产的,首次测试遇到了问题
25-04-24 15:54
你的电源容量不够,启动时压降超过10%就难以启动(特别是电机越大越是这样)。不知道你有没有终端补偿电容柜。
你要保证启动压降不要超过10%,超过了就难以启动。
25-04-24 20:14

引用 老兔子 在 2025/4/24 20:14:34 发言【内容省略】

光630变压器是不够,所以才借助的光伏并网发电量,电压也由400调到了410左右去了。
我有个疑问,光伏发电量这么大难道这么虚?逆变器瞬时发电量再不够,打个3折也有100多kw,加上变压器的630kva还是不够?
最后修改:2025/4/24 20:37:25
25-04-24 20:36
如果还不行,那只有将另外一台停掉的400kva变压器恢复,两台并联使用了。
25-04-24 20:39
启动时测量一下电机电压是多少?
25-04-24 20:47

引用 老兔子 在 2025/4/24 20:14:34 发言【内容省略】

没有终端补偿,只有低压柜侧集中补偿,300kVar,启动前全部投入是否可以一试?
25-04-24 21:10
干起来了,今天中午1:30左右,电网电压413V左右,光伏并网电流580-600A之间,起动前手动投入全部电容,电压升高到428V了,赶紧开机,生怕电压过高把一些电气设备高搞烧了。启动完成过后电容柜再切换到自动模式。
启动过程中最低电压345V,持续了不到3秒钟,整个启动过程33秒。
25-04-25 14:16

工控新闻

更多新闻资讯