主题:90KW的变频器配多大容量的滤波装置

点击:125 回复:7

厂里有4台90KW的施耐德变频器带动提升泵,距离不是很远,距离在30米到40米。每台变频器柜都配置了滤波装置和电抗器,现在滤波装置有点渗液,考虑更换。原来的厂家已经没有,查不到型号,请问如何计算滤波装置的容量,能否推荐一个型号。
附件 微信图片_20250417105213.jpg
附件 微信图片_20250417105224.jpg
25-04-17 10:55
附件 微信图片_20250417113809.jpg
25-04-17 11:37
看图像是补偿电容哦
25-04-17 21:43
谢谢
25-04-18 08:41
AI的匹配结果仅供参考,具体可以咨询一下卖这种电容的厂家。多咨询几家对比几家厂商技术给的资料就能得出结果。
25-04-18 08:45
30-40米,普通的提升泵类我们啥电抗器滤波器都没配过,除非是电源质量差吧
25-04-18 10:21

引用 yutianhe95 在 2025/4/18 10:21:24 发言【内容省略】

加滤波器的个人还从没见过
加电抗器的见过一台
公司有台设备,15KW的变频器带100台60W的电机,这个输出端就加了电抗器
http://m.gkong.com/bbs/484511.ashx&page=1#l3143465
25-04-19 11:51

引用 YXBK 在 2025/4/19 11:51:42 发言【内容省略】

出线端配正弦滤波器的有见过,施耐德的变频器ATV610,柜子距离132KW电机500m远,2根185电缆双拼,厂家按照施耐德变频器说明书的要求配了正弦滤波器,只不过不是原厂的,忘了是哪一家的了
最后修改:2025/4/19 13:03:43
25-04-19 13:03