上电也可以自检,那就是如果检测发现管压降Uce<<1/2母线电压,表明有可能某一IGBT有C-E击穿或软击穿的可能。软件可以设置,自检未运行时出现这种情况,报的应该是IGBT短路损坏,不是IGBT过电流(不过,也不一定。因为有不少变频器,为减少报警检测点故障信息,很多时候将报警信息都合并了。比如,凡是IGBT击穿、管压降过大等,可能统统合并为过电流。但其实,可能原因却不一定是IGBT自身引起)。
但就管压降检测来说,确实上电自检也是一项重要内容;运行随时检测更不必说。
有复杂性,不好一概而论。与具体电路形式关联比较大。
最后修改:2025/4/17 10:27:40