主题:求教各位大佬,指正一下,星三角启动。已更改,看10楼

点击:314 回复:14

求教各位大佬,指正一下,星三角启动
附件 图片1.jpg
最后修改:2025/4/9 12:38:22
25-04-07 15:28
附件 微信图片_20250407161755.jpg
25-04-07 16:20

引用 1650774697 在 2025/4/7 15:28:18 发言【内容省略】

1、M0.0的状态变化是不固定的,其受到MD0的值干扰,因此,将导致定时器不能正常工作。
2、建议定时器的输出Q上接上M,这样能够确保定时器正确输出。
Good Luck~
25-04-07 16:20
你的梯形图最大的问题是,在实际应用中,Y与△之间是需要一定的时间间隔的,通常为0.2-0.5秒之间,间隔为零,也就意味着Y刚刚断开,电弧还未完全熄灭,就立即进入△运行状态,容易造成电弧短路,轻则接触器易烧毛,重则导致开关跳闸。
因此,建议你的设计中,Y与△之间最好再加一个0.2秒的延时。
25-04-07 18:00

引用 pan_xiansheng 在 2025/4/7 18:00:22 发言【内容省略】

接触器也有动作时间吧
25-04-07 18:06
感谢大佬的指导
25-04-07 18:13
谢谢大佬指导
25-04-07 18:14
现在竟然将星三角启动电路给全忘了,唉
25-04-08 07:56
星三角启动是三个接触器,你这里只用了两个输出点,你是打算用两组接触器?还是主接触都受控制?
25-04-08 08:18
你这是星三角切换,整个电路还得包含主接触器
25-04-08 13:46