主题:24V开关电源怎么选型
点击:92 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
24V的电流怎么计算,怎么选开关电源?
25-04-03 14:51
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
反正不贵,往大了选,
你那个17-18A是怎来的?16DI,本身模块不咋耗电吧。
一般的模块自身耗电+外面设备耗电,累加起来,然后留个余量就OK了。
比如,额定电流6A~8A,你选个10A的就行,
如果电流太大就考虑2个或者多个电源供电,负极接一起等电位就OK了。
25-04-03 15:08
2楼
编辑
引用
管理
15898151893
预算充足就高点选。
25-04-03 15:53
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
19.13 选20A就可以了
25-04-03 15:57
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
那个16DI的电流是不是算的太大了啊!感觉模块应该不怎么耗电吧!
25-04-03 16:43
5楼
编辑
引用
管理
981183833
保险起见比峰值电流大个5A以上就可以了
25-04-03 20:22
6楼
编辑
引用
管理
kat2007
主要看钱下菜。同样标准的品牌与小作坊价格相差很多倍。
25-04-03 21:05
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
你这个真是胡闹, 耗电数据不对.
DI要是一块要17A, 那10块不得要170A?
一个DI点, 接通电流也就在5~10mA, 模块本身功耗个位数w.
一套这样的系统, 弄个5A的24V就够够的. 仔细算的话2A都够.
25-04-04 09:08
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
留出一定的余量
25-04-04 10:21
9楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
xuhuifox
在 2025/4/3 16:43:33 发言
【内容省略】
这是西门子软件自动算的,我也有点疑惑,所以想问问各位大佬。
25-04-04 18:09