主题:1200Modbus指令问题

点击:62 回复:1

附件 微信图片_20250330095032.jpg
附件 微信图片_20250330095038.jpg
1200的PLC现场硬件同时有485通讯板和485通讯模块,程序中通讯设置块中的port分别设置为289和271,但是和其他的同设备的程序port设置的又不统一,比较疑惑,想请教这两个分别如何对应?
25-03-30 09:57
设备组态--属性--系统常数--硬件标识符