主题:远程控制问题
点击:163 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhaosheng998
公司一台1200PLC程序用到了modbus指令轮询读取几个从站数据,偶尔会出现轮询busy为1,导致整个轮询卡死,目前都是现场断电重启恢复,因为可以远程访问这台PLC,想请教我直接远程在线stop PLC 再run是否可以?以免每次都跑现场?
25-03-18 16:54
1楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个你找大连德嘉,应该有方案。
25-03-18 18:20
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
加个物联网盒子 网关就行了 4g上网的,现场信号不是太弱就行了
附件:
[
本地下载
]
25-03-19 07:45
3楼
编辑
引用
管理
981183833
是不是通讯超时时间设置的太短了导致的
25-03-19 08:33
4楼
编辑
引用
管理
652217015
你可以用定时器配合计数器,每多少ms读取一个。
或者用完成位+错误位触发下一条通信的方式轮巡读取
25-03-19 11:08
5楼
编辑
引用
管理
771804222
维控科技有物联网盒子,叫慧盒,一个1000左右,
25-03-19 11:47
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
断电重启的话,那弄个智能插座连plc的电源呢?
25-03-19 13:22
7楼
编辑
引用
管理
喵喵星人牛顿
busy为1你就跳过轮训下一个不就行了,既然是偶发的。光断电重启,人家会觉得你做的东西比较垃圾