主题:请问双线圈问题
点击:85 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
遮天
同样都是双线圈输出,为什么用置位指令,Q0.0就是1,
用线圈,Q0.0=0,很好理解,因为PLC扫描都是以最后一个运算结果输出到寄存器!
即使I0.1为0,程序还是会执行最后一段,
那么为什么用置位就不一样?
25-03-17 13:47
1楼
管理
ht5393319
该帖内容不符合相关规定!
25-03-18 03:10
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
把线圈放下面,是一样的结果吧!
25-03-18 10:20
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
因为置位后要复位才行,即使前面条件为0了,也要复位Q0.0才会为0