登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:fx3u 原位开关和限位开关感应不到

点击:264 回复:28

引用 981183833 在 2025/2/27 9:28:59 发言【内容省略】

回原点的时候是可以把速度设低一点
但楼主的意思是在正常操作(200mm/s的速度)时作为终端限位使用
这个时候速度太快,普通点PLC采集不到信号,如果开中断(由于已经用在原点上了,不能重复使用)
那么两个方法,重新加个输入点,要么延长现在这个点的导通时间
25-02-27 10:05
这种情况开中断效果是一样的,楼主可以试一下减速时间设置为5ms或0,不像外置的感应片可以做宽,这种情况只能设置减速时间或降低速度了
25-02-27 10:30

引用 981183833 在 2025/2/27 10:30:02 发言【内容省略】

开中断的目的是能采集到这个信号
25-02-27 10:57
目前的情况看,回原点也能采集到这个信号,只是电机停不下来了
25-02-27 13:09
程序问题
即便没有这检测信号(原点检测标定完成),也不应该过冲
25-02-27 14:22

引用 知道一点 在 2025/2/27 14:22:05 发言【内容省略】

所以说我们都在这里瞎猜,实际情况到底是什么只有楼主知道。楼主又不肯将他回原点的程序,及限位程序贴出来看看怎么能理解楼主的难处?
25-02-27 17:01

引用 527383814 在 2025/2/25 19:49:38 发言【内容省略】

看这个,既然闪了一下,按PLC来说是能检测到的,因你眼睛能看到的信号,PLC肯定能检测到。要伺服停急需要这个信号的脉冲上沿就让PLC停止发脉冲,或中断脉冲输出。有刹车同时刹车输出。要不就是你负载惯量太大,作为电动缸这种情况应该很少吧?
最后修改:2025/2/27 17:08:22
25-02-27 17:06

引用 YS-W 在 2025/2/27 17:01:55 发言【内容省略】

肯定是猜啦
比如图示画出左右各一个磁感,左右限位?原点检测与限位必然有一个是兼职,普通输入or中断,对于不同时期的职能程序中分清楚了吗?
可能他说的“原点”只是左端磁感,即左右限位左是“原点”,程序按教材做了找原点功能。
程序按左右限位控制,只是增加了调速,伺服的功能用,遇到磁感信号对策错误
解铃还须系铃人
25-02-27 20:26
既然是伺服,就不应该过冲。应该是程序有问题
25-02-27 22:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯