引用 981183833 在 2025/2/27 9:28:59 发言【内容省略】
回原点的时候是可以把速度设低一点但楼主的意思是在正常操作(200mm/s的速度)时作为终端限位使用
这个时候速度太快,普通点PLC采集不到信号,如果开中断(由于已经用在原点上了,不能重复使用)
那么两个方法,重新加个输入点,要么延长现在这个点的导通时间
点击:264 回复:28
引用 981183833 在 2025/2/27 9:28:59 发言【内容省略】
回原点的时候是可以把速度设低一点引用 知道一点 在 2025/2/27 14:22:05 发言【内容省略】
所以说我们都在这里瞎猜,实际情况到底是什么只有楼主知道。楼主又不肯将他回原点的程序,及限位程序贴出来看看怎么能理解楼主的难处?引用 527383814 在 2025/2/25 19:49:38 发言【内容省略】
看这个,既然闪了一下,按PLC来说是能检测到的,因你眼睛能看到的信号,PLC肯定能检测到。要伺服停急需要这个信号的脉冲上沿就让PLC停止发脉冲,或中断脉冲输出。有刹车同时刹车输出。要不就是你负载惯量太大,作为电动缸这种情况应该很少吧?引用 YS-W 在 2025/2/27 17:01:55 发言【内容省略】
肯定是猜啦