主题:【话题】前辈们这个电箱怎么排查故障(20250217)

点击:320 回复:21

(1.5KW水泵控制箱,)面板黄灯亮,接触器是第一张图,后面换了一个接触器,一#可以正常使用,2#无法使用,用起子直接按红色模块2个接触器都会吸合工作
附件 微信图片_20250217145045.jpg
附件 微信图片_20250217145103.jpg
附件 微信图片_20250217145118.jpg
附件 微信图片_20250217145135.jpg
附件 微信图片_20250217145152.jpg
附件 微信图片_20250217145204.jpg
最后修改:2025/2/18 10:08:55
25-02-17 14:54
这种一般都是热继电器动作了。复位下,然后看看电机有木有问题。前提你换接触器接线没错,电压等级没错。
最后修改:2025/2/17 15:03:30
25-02-17 14:58
看看故障灯是不是接在热继电器的常开触头
如果是的话,复位一下看看
25-02-17 17:23
这种电路报故障,就是热继电器动作了,可以复位,监测下电机的实际电流作判断 误动作或者电机或负载有问题
25-02-17 20:05
也不排除是热继电器接触问题,不一定是电机问题
你看电箱里面的元件的老旧,一切都有可能
25-02-17 21:14
不知道你的红色模块指那个?后换的接触器上的红色还是热继电器上的红色?
25-02-18 08:15
怀疑线接错了。
25-02-18 08:55

引用 秀空 在 2025/2/18 8:55:01 发言【内容省略】

这个应该不会是接线错造成的报警,看描述LZ先报警后换的接触器。除非LZ说反了哈。
最后修改:2025/2/18 11:52:52
25-02-18 09:51
首先确定你两台泵设计是可以同时工作吗?如果不是就是你线路问题。如果可以同时工作,那你这台不能自动运行的泵可能是浮子开关或线路出问题了。
25-02-18 11:14
打开2#水泵让接触器吸合,用万用表打一下线路有没有通就找到问题了,没有万用表用电笔也可以
25-02-18 11:35