主题:MODBUS协议

点击:207 回复:3

MODBUS 得到了非常广泛的应用,主要包括基于串口的MODBUS RTU/ASCII协议,基于网络的MODBUS TCP/IP协议。
MODBUS从设备是需要地址的,地址范围1-247,用于区分是哪个设备,主设备按照MODBUS地址逐个查询
另外MODBUS 从设备(或者服务器) 一般包括  4种数据类型,访问方法其实非常接近计算机中的内存访问,就是指定读取的地址和读取的长度,或者是 要写的地址和要写的数据(块)
包括  
1  可读写 位数据
地址范围   0001--  65536
数据特点可以读也可以写,对应plc设备中的继电器线圈或者可设置位变量
读取 功能码  01  单个写   功能码  05    批量写  功能码 15
2  只读    位数据
地址范围   100001-- 165536
数据特点 只可以读,对应plc设备中的开关量输入
读取 功能码  02  
3  可读写  16位数据 (保持寄存器)
地址范围  400001--465536
数据特点可以读也可以写,对应plc的DA输出或者中间16位变量
(通过组合可以构成16位数据,32位整型数据,32位单精度浮点数据等)
读取 功能码  03  单个写   功能码  06    批量写  功能码 16
4  只读寄存器 (输入寄存器)
地址范围 300001 --365536
数据特点 只可以读,对应plc设备中模拟量输入或者其他只读数据
读取 功能码  04  
最后修改:2025/2/14 16:33:08
25-02-13 10:10
写错了哦.
只读是3000(0)1...
25-02-13 20:42
好像是的哦
undefined
undefined
最后修改:2025/2/14 16:31:48
25-02-14 16:31
感谢楼上两位指出错误,已改
25-02-14 16:33

工控新闻