设备调试,博图V16,CPU固件没有升级过,源程序里是V1.8版本的。正常上传程序调试,结束回家。某天,厂家来电话说要下载程序,才发现CPU固件版本是V2.9的这个情况,可以在线浏览或更改,但不能下载。上网查了一下固件V2.9的是博图V17才有的的,我的是V16的没有这个版本,最高就V2.8,好奇怪啊,怎么解决这个问题,有知道的大佬帮帮忙,先谢谢了。CPU是ET-200SP-6ES7512-1DK01-0AB0
25-02-07 12:48
1楼
编辑
引用
管理
LY-刘
要么电脑软件升级到V17,要么PLC 固件降级到V2.8
25-02-07 17:18
2楼
编辑
引用
管理
LY-刘
别指望所谓的大佬,
25-02-07 17:20
3楼
编辑
引用
管理
qdppo
附议一楼 。
感慨 :博途各版本上下兼容性确实是硬伤
25-02-07 18:07
4楼
编辑
引用
管理
thomas_top
官网有固件包,可以下载升级