主题:博图V16,ET-200SP_CPU没有升级过,源程序CPU固件是V1.8版本,这个问题怎么解决

点击:55 回复:4

附件 mmexport1738902305265.jpg
设备调试,博图V16,CPU固件没有升级过,源程序里是V1.8版本的。正常上传程序调试,结束回家。某天,厂家来电话说要下载程序,才发现CPU固件版本是V2.9的这个情况,可以在线浏览或更改,但不能下载。上网查了一下固件V2.9的是博图V17才有的的,我的是V16的没有这个版本,最高就V2.8,好奇怪啊,怎么解决这个问题,有知道的大佬帮帮忙,先谢谢了。CPU是ET-200SP-6ES7512-1DK01-0AB0
25-02-07 12:48
要么电脑软件升级到V17,要么PLC 固件降级到V2.8
25-02-07 17:18
别指望所谓的大佬,
25-02-07 17:20

 附议一楼 。
 感慨 :博途各版本上下兼容性确实是硬伤
25-02-07 18:07
官网有固件包,可以下载升级
25-02-07 21:31