主题:三菱FX5U 没有trace 曲线,如何追踪变量的接通时间,变量与变量之间的导通

点击:195 回复:9

自从用了H5U的trace曲线后,发现排查BUG 找问题是真的很牛皮,可以看到程序里变量具体接通了多少毫秒,看以看到变量的接通次数,还可以观察到变量的导通时刻,还有相关变量之间的毫秒时间间距。但是最近公司不让用H5U了,改用FX5U了,三菱的话,要实现以上功能该怎么办啊,感觉很烦躁,没有TRACE曲线,找问题,找BUG很麻烦。
25-01-09 10:12

引用 A罗志恒13880 在 2025/1/9 10:12:45 发言【内容省略】

请安装三菱免费提供的GX LogViewer软件.
Good Luck~
25-01-09 10:53
找到了,我以为L系列才有。。。。。
25-01-09 14:15
惭愧,从来没有用过这个功能!
25-01-09 21:25

引用 逍遥的久鸣 在 2025/1/9 21:25:02 发言【内容省略】

没有什么好惭愧的,简单程序没必要用上
25-01-10 08:44
GX LogViewer 下载链接分享一下
25-01-11 08:36

引用 419314033 在 2025/1/11 8:36:40 发言【内容省略】

先看看你的安装目录里面有没有,好像在安装GX Works3的时候,一起安装了,反正我是没有特意安装过的
附件 微信图片_20250111090933.jpg
如果没有,看看你的GX Works3安装文件里面有没有这个,如果有就安装这个看看,我找了一下应该是这个文件
附件 微信截图_20250111090846.jpg
25-01-11 09:13
谢谢
25-01-12 09:39
用汇川H5U的时候发现几个循环程序出了问题,从程序上看,看半天,后面我用了TRACE曲线去查看相关的变量逻辑,发现解决问题非常方便。所以就想三菱也整一个,主要是为了排查BUG。
25-02-03 08:33
这个还需要SD卡才能用好像。。。
25-02-03 08:34