主题:【话题】今天换下来的,最坑爹的漏电保护器(20241226)

点击:133 回复:9

今天管工班用的绕线器坏了,送修,漏保扳把摔断、插座过热烧坏,领了一套新的,换好就把拆下来的漏保拿过来、准备拆了把螺丝什么的留着,打开一看、这东西也太假冒伪劣了、这哪儿是漏电保护器啊,也就是发现及时,要不真出事儿就是把人烧糊了它也不会跳闸。真坑爹啊!生产这种产品的人的良心都被狗吃了。
附件 微信图片_20241226170317.jpg
上海先锋电器厂 先锋牌JDLK-20型漏电保护开关
附件 微信图片_20241226170359.jpg
内部基本结构
附件 微信图片_20241226170338.jpg
没有零序互感器、零序电流放大电路及驱动电路
附件 微信图片_20241226170422.jpg
按实验按钮时220V直接驱动线圈动作,所以不打开往往会认为漏保功能完好
附件 微信图片_20241226170439.jpg
内部联接特写
附件 微信图片_20241226170510.jpg
希望大家多多留心自己管理范围内正在使用的漏电保护器,实验时不要只按实验按钮,可以把漏保下口零线与地短接一下,严防这种假冒伪劣的东西坑人害人,诅咒这种唯利是图、视生命为儿戏的厂商
最后修改:2024/12/27 14:15:47
24-12-26 17:11
如果在外国估计会被罚破产吧,
24-12-26 18:46
古董啊
24-12-26 21:21
看样子是90年代的物品
24-12-27 07:48
食品安全、假冒伪劣商品……一桩桩一件件,触目惊心!
24-12-27 10:03
这种的没有,用过用的都是DZ47的
24-12-27 15:02
这种是老古董吧!现在的标准,这种肯定不合格的!
24-12-27 19:45
老古董,技术还不太成熟正常
24-12-27 20:10
这种开关之前拆过一个,坏了,直接就换了
24-12-27 20:56
老家的也是这种类似的,只记得是以前装在房檐下,下雨天经常自己跳闸。