主题:【变压器着火了】~老设备需要关照
点击:224 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
这是一个是服役16年的立体车库,幸亏是白天,其使用的交变直变压器失火,值守人员用灭火器扑救
后来应该是维修人员试图修复
这是现场看到的,明显几个很新的空开,接触器
这个是替代原来的两相380电源监控器
这是旁边还正常工作的相同驱动柜
如何才能避免类似事情再发生?
据说接触器类怕用灭火器,是不是
24-12-19 11:48
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
可以改造了·····
24-12-19 13:32
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如何才能避免类似事情再发生?
定期巡查,用红外摄像仪看温度
24-12-19 15:30
3楼
编辑
引用
管理
981183833
加装自动灭火装置
24-12-19 16:20
4楼
编辑
引用
管理
2233296153
看了那么多介绍厂家推广自己家的热成像之类,我就有一个疑问,怎么界定设备的温度超了?而且有的设备外部温度可能正常,但是里面可能超了
24-12-19 16:58
5楼
编辑
引用
管理
877476825
初级次级加装保险丝,断路器保护元件
24-12-19 17:37
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
2233296153
在 2024/12/19 16:58:18 发言
【内容省略】
24-12-20 07:46
7楼
编辑
引用
管理
solidcam
这线路够乱的。
24-12-20 09:22
8楼
编辑
引用
管理
15898151893
接触器怕含水类的灭火器。
最后修改:
2024/12/20 23:33:52
24-12-20 09:52
9楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
定期巡视,定期紧固,定期清理。
24-12-20 13:30