去现场看:
1、第3台新电机接好14Hz空载运行时,实时手摸电机监测温度,不到2分钟,发热严重并有烧漆味道,立刻停机。一会儿,电机已经很烫了,十几米长的电缆也很热。
2、老师傅说,过去一直用挺好。一般用2个速度,40Hz\14Hz。面板调节频率,端子启停、正反转控制。
3、找出已经烧坏的2个电机测试,绕组已经击穿搭机壳了。
4、试机运行直到停机,变频器无任何报警。
5、当时没有带钳表,未测试三相输出电流,但用3个100W白炽灯泡星型接法,同时接到电机与变频器上,白炽灯发光正常,数字表测变频器输出电压平衡。
6、恢复变频器参数到出厂设置,现象依旧。
7、测试电机拖线,无问题。