主题:三菱FR-A740-30K 带3KW电机14Hz空载,电机2分钟温升烫手。。。

点击:136 回复:9

纺织厂一台平车磨针用三菱-A740-30K变频器,带3KW电机14Hz空载运行,已经烧了2台3KW电机。
去现场看:
1、第3台新电机接好14Hz空载运行时,实时手摸电机监测温度,不到2分钟,发热严重并有烧漆味道,立刻停机。一会儿,电机已经很烫了,十几米长的电缆也很热。
2、老师傅说,过去一直用挺好。一般用2个速度,40Hz\14Hz。面板调节频率,端子启停、正反转控制。
3、找出已经烧坏的2个电机测试,绕组已经击穿搭机壳了。
4、试机运行直到停机,变频器无任何报警。
5、当时没有带钳表,未测试三相输出电流,但用3个100W白炽灯泡星型接法,同时接到电机与变频器上,白炽灯发光正常,数字表测变频器输出电压平衡。
6、恢复变频器参数到出厂设置,现象依旧。
7、测试电机拖线,无问题。
附件 1、铭牌.jpg
附件 2、变频器.jpg
附件 3、电机及拖线.jpg
最后修改:2024/12/4 16:10:34
24-12-01 10:42
30KW带3KW,这是什么操作?而且还很有可能连电机的参数都没设;
24-12-01 12:06

引用 ZCMY 在 2024/12/1 12:06:11 发言【内容省略】

可能用了十几年了。。。
24-12-01 12:26
确定一下电机的接法对不对,看图片是角接的
24-12-01 14:44

引用 YXBK 在 2024/12/1 14:44:16 发言【内容省略】

前面烧了2台,铭牌是380V星形;后面这一台,铭牌是380V角形。具体接变频器,电机的接线盒接线片没有改动,都是按照铭牌原接法。
24-12-01 15:52
查了一下Pr72参数(载频)=2,就是2KHz吧,这是经过参数清除后的系统默认值。
查了一下本坛类似问题,就变频器载频来说,有的说,电机发热,是载频过高;有的说,是载频过低。按本人理解,载频高,电机损耗高,发热更严重。
24-12-01 16:36
负载用3个白炽灯星形,设定频率14Hz运行,发现变频器显示频率在13-15Hz变动。难道与此有关?
24-12-01 17:52

引用 yuanyuesheng 在 2024/12/1 15:52:10 发言【内容省略】

如果电机、电线没问题,那就是变频器的问题了,换一台试试看
如果是变频器的问题,个人觉得应该是硬件问题,之前用了那么久都没事,你也恢复过出厂值试了。
24-12-01 18:16

引用 YXBK 在 2024/12/1 18:16:20 发言【内容省略】

频率不稳定,大概率主控板有点问题。慢慢查吧!
24-12-01 19:20
单位好奢侈啊,变频器余量太大了,得设电机参数
24-12-04 15:25