主题:[求助]wincc 能否通过串口连接s7-200,哪位大侠帮帮忙?
点击:1227 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
terry88
我wincc装在平板电脑上了, 平板电脑不能装扩展卡, 以前我是通过5611卡, profibus协议连的,现在没有卡, 是否有转接器用串口可以直接连200啊? 好像wincc连200只支持profibus方式,是否是这样? 哪位大侠有高招, 小弟不胜感激.
05-09-21 21:54
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
不可以,除非用OPC方式,项目变动就大了
05-09-22 08:23
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
需要添加DP/RS232C LINK模块的
05-09-22 09:20
3楼
编辑
引用
管理
chenm
别误导人家,用PC Access,直接使用PPI电缆就行了
05-09-23 09:22