主题:三菱Fx PLC用SFc写程序,手动程序写在哪里

点击:95 回复:3

各位前辈 :
  您们好,有个问题请教一下大家,三菱Fx
pLc用SFc写程序时,手动程序写在SFc块还是梯形图块呢?还是有其他什么方法?本人很菜望各位不吝赐教!
                                      谢谢!
24-11-19 11:48
好像写在梯形图了比较简单
看你手动具体要求
一般就是将连锁处理好直接控制输出
24-11-19 13:24

引用 1147618453 在 2024/11/19 11:48:47 发言【内容省略】

你可以写在不同的SFC块中。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
24-11-19 13:25
感谢一楼,二楼前辈指教,我之前写在梯形图块里,模拟没有动作,后来写在S0步才可以;二楼前辈的方法我不太理解。