登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器显示动作都正常,就是无输出哪里的原因?(20241114)

点击:285 回复:18

把光耦前级14脚运放找出来,换了试试
24-11-15 15:19
那就是主板中心的U6 LM239了,没这个型号,用LM339代换,故障依旧。
附件 QQ20241115-155901.jpg
最后修改:2024/11/15 15:59:56
24-11-15 15:58
我有一次也碰到过跟你说的故障一模一样,更换了LS07缓存器就好了
24-11-15 16:06
也是这个牌子这个型号的机器吗?明天我更换显示控制板上的HC244试试
最后修改:2024/11/15 17:42:46
24-11-15 17:40
先查下244的1、19脚信号,是否为高电平(禁止输出)状态。
如果244已经有脉冲输出,则为驱动芯片的输入侧供电丢失。
24-11-15 17:53
初步绘出HC244各脚功能如图。不管接通运行端子,或者不接通运行端子,HC244的4、6、8、13、15、17脚都有5KHz脉冲输出(变频器频率调到35Hz),只是接通时脉冲有点晃动。HC244的1、19脚始终是4.89V高电平。请教咸老师,1、19脚是接在一起的,除了芯片自身损坏外(暂时没代换),还有其它什么原因?另外,频率调到35Hz,脉冲频率是5KHz算不算正常?为什么?
现在20脚供电5V,1、19脚高电平,各输入脚2.6V左右,各输出脚0.5V左右。
附件 4、6、8、13、15、17脚脉冲.jpg
附件 微信图片_20241117160954.jpg
最后修改:2024/11/17 16:29:57
24-11-17 16:16
显然,U1处于传输封锁状态!查1,19脚的高电平来源,离排除故障只有一步之遥了。可能是某故障信号的作用,比如驱动电路返回的OC信号,作用在该引脚上。
24-11-18 14:31
楼上说的对,只差一步了!强制低电平,先排除驱动有没有问题!
24-11-18 15:49
跑线路,上述控制板U1(HC244)的1脚、19脚,直接受主板上P2光耦控制,,这个光耦貌似受主板中心U6(LM239)控制,这个芯片,用LM339代换过,那个光耦短接3、4脚报E-03。电源部分电解电容有点老旧,难道是电容问题?先代换一下HC244.
附件 2345截图20241118162626.jpg
附件 微信图片_20241118162911.jpg
最后修改:2024/11/19 8:56:52
24-11-18 16:35

上一页 上一页