汇川变频器,一上电报E16.13故障,逆变接收整流交互数据超时,这个故障该如何屏蔽掉。
附件 055a3c836ad63ad326cff83822ed431.jpg
24-11-13 15:16
超时设置大一点试试
24-11-13 15:52
这个报警可以忽略的,直接点MODE按键不能退出吗?
24-11-13 17:20
找到问题了,需要更改一个参数,FD-28,整流通信使能选择,选择0表示整流逆变无交互。
24-11-15 16:24

附件 MD810通讯报警处理方法.jpg