主题:使用绝对值编码器,还需要上电找原点吗
点击:161 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
413395216
请教各位,你们做的设备,如果使用绝对值编码器的伺服,还需要上电找原点吗
24-11-11 14:42
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果仅仅只是重新上电,就没必要了
24-11-11 14:51
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
绝对值编码器显示的是实际位置,重新上电不影响数据,所以不需要重新找原点
24-11-11 14:59
3楼
编辑
引用
管理
413395216
那假如断电后 手动调整了位置呢,再上电需要怎样判断一下
24-11-11 15:17
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
413395216
在 2024/11/11 15:17:04 发言
【内容省略】
除非你在动位置时,是没有连接电机的.
如果动位置时电机也转动了的话,就没问题
24-11-11 15:23
5楼
编辑
引用
管理
413395216
我现在用欧姆龙CP1H,上电之后原点标志位置1(表示没有找到原点),如果不搜索原点的话,就要用INI指令赋个断电前的脉冲值,原点标志位才会清0(表示已找到原点)。但是这个脉冲值是不是需要和伺服的编码器值对比一下呢