主题:英威腾GD200输出缺相

点击:239 回复:5

英威腾GD200变频器,输出缺相,拆下模块测驱动,发现vw上桥两路波形没有,用信号发生器单独给光耦供电,发现芯片正常。排查到cpu板AD244发现芯片发热严重随后更换,由于本人焊接技术不过关,把244五脚焊盘搞掉了,哪位同行修过这个机器,麻烦指点一下,现在上桥两路波形已经回归正常,下桥一路没有了。黑色板子,实在看不到这个五脚线跑去哪里了。
附件 IMG20241102005110.jpg
24-11-02 00:59
这个用热风枪加锡膏啊,轻轻一吹就好了,5脚和3 7 9是相同功能,直接查3 7 9到哪里去了,顺着就过去了
24-11-02 09:59
5脚是空脚,驱动板的G6那个点前端电阻挂掉了。
24-11-02 13:22

引用 Tivian 在 2024/11/2 9:59:54 发言【内容省略】

问题已解决,谢谢。
24-11-02 13:23

引用 习气被依赖 在 2024/11/2 13:23:14 发言【内容省略】

怎样解决的?
24-11-03 15:21

引用 1326893350 在 2024/11/3 15:21:41 发言【内容省略】

驱动到控制板之间的电路有问题