主题:请问这个漏电保护器是 1P+N 的吗?

点击:198 回复:19

引用 知道一点 在 2024/10/29 20:55:16 发言【内容省略】

如果 N 能断开,不就是 2P 的吗?
24-10-30 09:52

引用 wugamp 在 2024/10/30 9:52:04 发言【内容省略】

2P的分LN?
24-10-30 11:16
你手里不是有东西嘛,用万用表测一下
24-10-30 11:18
确实如您所说,图片来自正泰官网选型手册
附件 1111.jpg
附件 222.jpg
附件 333.jpg
附件 444.jpg
24-10-30 14:55
N能不能断开要看资料,or 看产品上自带图示,没有图示就测试一下
你说能断开的资料与他图示的产品不是同型号,所以他图示的有可能不能断开。
24-10-30 16:59
由于已退休十多年,辞去安监局的特种作业(低压电工)考评和培训也有六年了,加上电脑的硬盘也更换了,原来收集的资料不知道存放在哪,而且近年来眼睛越来越差,在电脑前看显示屏是越看越模糊,所以无法详细和你们解释。而且如果有错别字、发的图片有错,请大家原谅。
下面就将从某宝收集到的一些相关资料经整理后发上来供大家学习参考。
我不敢保证我发上来的东西没有错误,如有不清楚的可以提出不同意见。
附件 01.jpg
附件 02.jpg
附件 03.jpg
附件 04.jpg
附件 05.jpg
附件 06.jpg
附件 07.jpg
附件 08.jpg
24-10-30 19:36
我想说的是,他讲的不能以断开零线来判断,这个说法是对的
可以看第二个图中的红框内容
24-10-30 19:44
能否断开N线,要看厂家的产品型号。
反正!P+N不能仅以是否断开N线来区分,二十一N线是否有过载、过流保护功能器件来分。
再一个就是大家要注意某些厂家的某些型号漏电保护断路器(或开关)两个极都不带保护器件的,既有漏电保护功能,只能称之为漏电开关,见下图。
附件 无标题.jpg
最后修改:2024/10/30 20:08:36
24-10-30 20:07
这个产品厂家定义【漏电保护开关】
24-10-30 21:09

引用 877476825 在 2024/10/28 20:11:43 发言【内容省略】

是1p+n,我这里很多零火都断的,盒子上写着1p+n,1p是只有一条线有过载短路保护,另一条n没过载短路保护,和是不是能断开没关系。
24-10-30 21:24