主题:请问这个漏电保护器是 1P+N 的吗?

点击:200 回复:19

另外,哪位知道上面的商标是什么牌子?
谢谢!
附件 e2da721e1abbb1b6c0e1af2ef03e4cf2009fe6aa.jpg
最后修改:2024/10/28 10:55:17
24-10-28 10:54
附件 6ad1e52c-79de-40a9-bfa1-5bec91274b7b.jpg
24-10-28 11:05
附件 微信图片_20241028150952.jpg
24-10-28 15:10
不是 1P+N 的,零线也经过开关了,不是直通的。但没关系,考虑尺寸位置就行。记住n接零线
24-10-28 20:11

引用 877476825 在 2024/10/28 20:11:43 发言【内容省略】

你这种解释不正确。
这是1P+N的!理由是N线没有保护元件(过流或者过载功能)。
1P+N与零线是否断开无关,要看其有无保护器件。
从断路器的电路图看,N线端没有保护功能元件,而L线端有过载过流保护功能原件。
附件 01.jpg
最后修改:2024/10/28 21:52:58
24-10-28 21:51
这个就是1P+N,俗称假2P为使用窄空间设计生产
24-10-28 23:59

引用 老兔子 在 2024/10/28 21:51:59 发言【内容省略】

附件 Screenshot_20241028_215757.jpg
附件 Screenshot_20241028_215833.jpg
附件 Screenshot_20241028_215909.jpg
附件 Screenshot_20241028_215933.jpg
附件 Screenshot_20241028_220026.jpg
自己看吧
24-10-29 12:24
有效网上的东西要分析后再信
比如这个图
附件 image.jpg
左图是1P带漏保,还是1P=N带漏保?
有图呐
附件 image.jpg
这段文字可能对其使用产品适用
但对楼主的产品未必适用
如果楼主的产品N线一直接通,其产品可定性是不合格产品
24-10-29 18:21

引用 877476825 在 2024/10/29 12:24:23 发言【内容省略】

我不用看。因为在当年我也是有你们这种的认识,是仅从是否断开零线来区分。
但是,经过几十年的实际应用和当年的网易电气论坛参与讨论,通过相关国家规范的学习,才认识自己的理解是错的。
建议你多看看厂家的产品手册(注意!不同的厂家有不同的表示方法)。
这里再说一遍:+N中,不是以零线是否断开来分的,是以是否带有保护器件来区分的。
附件 01.jpg
最后修改:2024/10/29 20:26:39
24-10-29 20:14
这个产品的N是否能断开?由于图片不清晰,看不出来,且这个牌子没有用过
10年前家装时给选的就不能断开,最后是我提供的能断开的1P+N,有插座的+漏保
即便灯也用的1P+N目的就是能断开远端的L-N
24-10-29 20:55

上一页下一页