登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变压器分接头档位调整

点击:149 回复:11

电压最近一直很高,准备调整一下变压器分接头,都一致认为变压器分接头应往高调,但有人认为应是一次电压往高调,也有人说不对,应是分接头档位往高调,你认为呢?
附件 IMG_20241025_224012.jpg
24-10-27 14:09
普通变压器分接开关调的就是一次的。。你用啥变压器?
24-10-27 14:23
通常情况,变压器有3档位置开关,分别是10500/400、10000/400、9500/400,根据你所述的输出电压偏高,如果你原来的位置在10000/400,那么应该调整为10500/400。
24-10-27 17:12
应该调整为10500/400,这叫变比。很好理解啊
24-10-27 17:46
附件 IMG_20241025_231309.jpg
附件 IMG_20241025_231312.jpg
调整前位置4-5档10000/400。
24-10-27 18:18
附件 IMG_20241025_231623.jpg
调整后位置3-4档10250/400,调整后相电压232V左右基本能接受。
24-10-27 18:20

引用 pan_xiansheng 在 2024/10/27 17:12:55 发言【内容省略】

感谢楼上回复,这个是干式变压器9500-10500之间有5个分接档位
24-10-27 18:28
不是有口诀吗,高往高调,低往低调。
24-10-27 19:24
嗯嗯,的确是的,因为调之前有人说这样调不对,所以电压调整完后及时地把这个问题贴出来供参考。
24-10-27 21:53
 前几年,也曾参与过干变调压操作事件,(调高还是调低)忘记了,那时上司叫我职责是站在接地端边守护_接地线。
附件 1f5ff38ef35d9c56e4acf0ef9a1eb39.jpg
附件 IMG_20220923_163845.jpg
附件 IMG_20220924_021142.jpg
24-10-28 09:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯