用万用表都到240-245实际最高会是多少?
结果就是这样处理好了
24-10-20 09:47

引用 知道一点 在 2024/10/19 23:58:24 发言【内容省略】

这个与强调“下午6点”就开始发生故障无关。任何时候,只要产生干扰源,就会对干扰敏感的设备产生误动作或者失灵。只不过从环境来分析的话,下午6点以后都是下班回家的时间段。回到家里,绝大多数的家庭都会在此时开启家用电器,而现在的家用电器大多数都含有电子元件,特别是整流电路的非线性元件,最容易产生各种干扰,这样就会对干扰敏感的电梯容易发生故障。因此,这就是一种巧合。
现在的LED灯具也是一种干扰源,特别是劣质产品更是这样。
“零线带电”不会造成控制电压降低,因为零线本来就是一条带电体(通过零序电流)。但零线不合格,会影响供电质量,甚至会造成危害(零线断线)。
24-10-20 20:24
如果是强调每天都是6点出问题,这个时间基本是晚上路灯要开的时间,只需要合适一下路灯是不是和电梯同一个变压器就清楚了,就算路灯有干扰,但如果不同一个变压器不可能干扰到的
查不定时出故障的,方方面面都要考虑
一般状况下,零地之间是有一定的电压,零线电压偏高肯定有一定影响,最直接的是单相电源肯定会偏差,不排除偏差太大会影响控制电压的稳定性
24-10-20 21:23
或许6点只是个巧合,即便家庭开始用电,一般也是陆续开启,所以是不是某大型用电上岗了
零线带电控制系统的零火电压他没有测量,估计会降低,如果控制系统又不是宽电压的,很难说是不是系统保护了
电梯都报警了,他为啥不去查报警原因?这样会简单多了
24-10-20 21:53