登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:艾默生变频器上电后造成周边设备液晶屏闪烁以及黑屏

点击:334 回复:14

其中有一台SP4402坏了,更换了一台新机上去,不料上电后这套设备出现部分液晶显示屏闪烁甚至不亮的情况,当时有点纳闷,会不会是新变频器的问题?于是又找来一台维修好的备用机装上去,问题消失,这样初步判断是新变频器的问题。
但是到底是什么原因导致的,却不知。
这应该就是新变频器本身的问题了,什么原因,要从这台变频器上找问题了
24-10-06 18:42
没啥好讨论的,变频问题就换就是了,就算你显示器电源用隔离电源,时间长了该出问题还是出问题
24-10-06 21:30
可以请厂家过来看看,机器是新机器怎么会出现这个问题,是设计缺陷还是其他给分析一下
24-10-09 11:31
将变频器的载波频率调低些,加装输出电抗器。显示屏电源用隔离变压器。信号电缆套磁环。
变频器应该没有问题,参数设置不合适的原因,或外部电磁环境处置不当的原因。
24-10-24 16:17
附件 IMG_20241020_093027_edit_2154384639399884.jpg
附件 IMG_20241020_093042.jpg
附件 IMG_20241020_093210_edit_2154361574343070.jpg
感谢咸老师以及其他各位师傅朋友的关注,这个问题已经得到解决,问题的根本原因还是在于变频器自身,但也不能说变频器有问题,只是变频器厂家在出厂时内置了EMC滤波电路,请看我上传的图片,画圈的那个位置,原本装着那个小的滤波板,是连接在正极和地之间的,后来把这个小板拆掉,上电后那种现象就消失了。
24-10-28 18:26