登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:发那科系统报警sys alm401
点击:171 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
这个系统报错是不是cpu虚焊了?一时没有头绪
24-09-27 19:39
1楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
24-09-27 19:40
2楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
重启工作几分钟报一样的故障
24-09-27 19:41
3楼
编辑
引用
管理
fireray
说白了就是数据丢失了,得分清楚是通讯来的数据没了,还是屏本身记录的一些数据没了。
24-09-27 22:22
4楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
朋友,这个自己的数据应该没有丢。断电重启还是可以用一段时间。
24-09-28 08:02
5楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
加焊ppc750后测试一天没有问题了
24-09-30 07:39
6楼
编辑
引用
管理
qw945923000
学习到了,感谢分享
24-09-30 07:52
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
qzuserzbMDDV
在 2024/9/30 7:39:41 发言
【内容省略】
热风枪吹吗?
24-09-30 08:15
8楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
机器已经修好,加焊的cpu,顺带单独给cpu加个风扇
24-10-07 12:37
9楼
编辑
引用
管理
qzuserzbMDDV
是的
24-10-10 16:06