主题:发那科系统报警sys alm401

点击:171 回复:9

这个系统报错是不是cpu虚焊了?一时没有头绪
24-09-27 19:39
附件 mmexport1727436850334.jpg
附件 mmexport1727436854173.jpg
附件 mmexport1727436871632.jpg
24-09-27 19:40
重启工作几分钟报一样的故障
24-09-27 19:41
说白了就是数据丢失了,得分清楚是通讯来的数据没了,还是屏本身记录的一些数据没了。
24-09-27 22:22
朋友,这个自己的数据应该没有丢。断电重启还是可以用一段时间。
24-09-28 08:02
加焊ppc750后测试一天没有问题了
24-09-30 07:39
学习到了,感谢分享
24-09-30 07:52

引用 qzuserzbMDDV 在 2024/9/30 7:39:41 发言【内容省略】

热风枪吹吗?
24-09-30 08:15
机器已经修好,加焊的cpu,顺带单独给cpu加个风扇
24-10-07 12:37
是的
24-10-10 16:06