主题:fx3u cclink 软元件映射掉电保持区域会失去掉电保持功能吗
点击:90 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
527383814
如题 fx3u 作为主站 映射在了m600之后的区域 系统默认这个区域是掉电保持区 但是我测试时 没有掉电保持呢,上电后始终是off状态
24-09-25 19:33
1楼
编辑
引用
管理
chengfeil123
你要确保程序没给M600置零,M600是ON的状态,你断电从启,肯定还是ON的状态。