点击:166 回复:11

各位大佬,你们在脉冲轴定位的时候,出现定位不准的情况是怎么排查的?
我现在知道的影响轴定位不准的因素有原点松动,轴联轴器松动,脉冲信号干扰(伺服接地线松掉等等)。
24-09-14 11:21
像三菱的伺服驱动器,使用脉冲+方向控制时,一定要设置脉冲形式在400Khz以下,不然肯定会出现定位不准的情况
24-09-14 11:42
算下当前速度下,脉冲频率有没有超出脉冲输出口的限制。在就是查查机构有没有打滑的情况
24-09-14 12:33
机械间隙,往复时程序有没有考虑“原点”修正
24-09-14 17:05
这个范围就大了,电气上先看发出的脉冲数量对不对,再看驱动器有没有收到这么多
24-09-14 19:01
这是为什么啊。。是不是400KHZ以上应该用差分信号,双脉冲的形式?
24-09-15 08:18
这个是听说过,但实际上没见人用过,现在一些双螺纹的,常规定位里,都没见考虑机械间隙的。。。
24-09-15 08:19
脉冲频率超出限制什么意思啊。。这个汽车最高跑320码,难道还能跑到330码去。。说不通啊。。。。
24-09-15 08:21
除了你说的那些情况,还有机械间隙、参数插补,以及工装移动机构等。
24-09-15 09:34

引用 A罗志恒13880 在 2024/9/15 8:19:51 发言【内容省略】

如果出现的误差在许可范围内,谁还费劲去考虑?