登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于线圈自锁电路与SET RST指令的用法

点击:332 回复:25

看见过很多同一个线圈使用多次的。运行没有问题,双线圈可以用,主要看程序。
24-09-02 08:42
我知道可以用M去转换,但是多转一层,会增加阅读的困难性。比如有些输入输出本来就已经是M区映射的IO,然后呢这个M区因为双线圈原因,又其他的M点去映射一次,这样以后查程序,阅读性就很差。所以,我想的是减少映射层数的情况下避免双线圈。
24-09-02 09:04
我知道可以用,在同一个扫描周期内,双线圈一般以最后扫描的为准,或者分布在,不会在同一扫描周期执行的子程序中。
24-09-02 09:07
说点个人意见,程序做一个OUT页面,此页面只对输出点处理,OUT(0)=M1 or M2 or M3
M1:手动输出
M2:自动条件1输出
M3:自动条件2输出
查找问题时,看OUT(0)具体由于M1~M3中哪个条件控制的
24-09-02 09:56
这个在于自己喜欢使用哪种 ,OUT  SET  RST怎么方便怎么用,不存在双线圈的,它们毕竟是不同的指令。
24-09-02 10:36
OUT  SET  RST怎么用都可以,关键是自己要思路清晰,知道怎样分析
否则某个时候出了问题还不知道怎么回事
24-09-02 11:18

引用 A罗志恒13880 在 2024/9/2 9:04:51 发言【内容省略】

具体那种方式的程序易读,对控制工艺不了解的程序,程序没有使用重复线圈要比使用的程序要容易解读
尤其注释很差,同一M在不同时段定义不同
比如M0判断出是升降,它到底是升还是降?
可能在某段落中它是升,到另一些程序段就是降
如果分开M1升,M2降,那个好解读不是很清楚嘛
24-09-02 21:26
写程序时候用SET M0或者RST M0,这个可以重复使用,最后用M0接通Y0,避免双线圈。不建议你直接SET Y0
24-09-03 08:11
尽量避免使用双线圈
24-09-03 08:19
是的,我看别人也是这样用的,但有时候又不得不用到线圈加自锁的形式,我后面又想复位这个线圈,又怕冲突。现在看来就是,SET 和RST成对使用,线圈单独使用。
24-09-03 08:36

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯