点击:429 回复:17

FX3U-60MR,程序正常。外部dc24v输入正常,但工作时plc输出端Y10,Y11,Y12,Y13不稳定,plc内部继电器高频率吸合、断开,咔咔作响。感觉是驱动不了这几个继电器一样。把外围Y10,Y11 ,Y12,Y13驱动的继电器拔掉(不带负载),仍是plc内部继电器高频率吸合、断开,咔咔作响。开关电源工作时dc24v很稳定。
附件 微信图片_20240828175518.jpg
附件 微信图片_20240828175523.jpg
附件 微信图片_20240828175529.jpg
附件 微信图片_20240828175537.jpg
附件 微信图片_20240828175543.jpg
附件 微信图片_20240828180604.jpg
24-08-28 18:06
附件 微信图片_20240828175529.jpg
这个芯片是看着像驱动继电器的。083AC
24-08-28 18:13
可以换这个芯片试试,关键要找到是哪组有问题
24-08-28 19:16
083AC类似ULN2003、ULN2008
24-08-28 19:37
你程序是什么?没有程序的情况下这样吗?还有带ES的是表示什么来?好像有区别 的。
24-08-28 20:00
如果排除程序的问题,再去考虑更换驱动芯片。
24-08-28 20:32

引用 YS-W 在 2024/8/28 20:00:30 发言【内容省略】

程序是没问题的(就这几个继电器驱动不正常),程序我没进去。
24-08-28 23:10

引用 877476825 在 2024/8/28 23:10:49 发言【内容省略】

向领导建议买个同型号的plc,然后代换这块坏的IO板。IO板不涉及程序,是不是直接安上就好了(如果其他没问题的话)?
24-08-28 23:14

引用 bnnyygy 在 2024/8/28 20:32:11 发言【内容省略】

表情向领导建议买个同型号的plc,然后代换这块坏的IO板。IO板不涉及程序,是不是直接安上就好了(如果其他没问题的话)?
24-08-28 23:15
用了十多年了出现问题也是正常的,先排除程序上的原因,可能就是驱动IC有问题了;
24-08-29 08:34