登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】20轴以上的轴控制与4,5个轴的轴控制有什么区别啊?(20240823)

点击:354 回复:18

各位大佬,有没有参与过20轴以上控制的大佬啊,多轴控制与一般的几个轴的轴控制有什么区别啊。我知道的就是多轴控制要封装FB块,然后回原点和走到待机位时要根据干涉情况,分批次进行。除此之外,还有什么啊?PLC本身是不是需要大型PLC来缩短扫描周期啊,是不是要用总线轴啊。
最后修改:2024/8/26 11:24:12
24-08-23 09:12
多轴控制,多数是以块调用编程,20多轴和几个轴控制实际控制逻辑差不多,只要调用块时注意不混淆就好了,不过也得注意扫描周期时间,不然会出现故障的。这是我的理解哈。
24-08-23 09:46
20轴以上走EtherCAT,编程前做好各轴地址分配,如果for循环玩的溜,一条指令搞定轴参数;
至于,扫描周期不用但心,多轴肯定选定位模块,完全没有问题。
24-08-23 11:59
KEYENCE 的最新款KV-XH64EC,一个模块可以直接带64轴的EtherCAT伺服;
24-08-23 15:32
多轴都得用总线 更为方便 减少接线
24-08-23 15:34
用汇川吧,驱动器整套一起,总线控制,电柜节约地方
24-08-24 21:11
扫面周期这个咋弄啊,程序要写这么多的嘛,那扫面也要扫描那么长的时间的嘛,难道说有缩短扫描周期的方法。。。。我记得子程序不调用,就不会被扫描,但是同时调用所有轴的情况是很常见的,也无法通过不调用子程序的方法来缩短扫描周期,或者说,扫描周期时间太长怎么办?
24-08-25 07:29
汇川的总线也能带啊,基恩士太贵了。
24-08-25 07:30
对的我看过华为的程序,华为工程师们就是FOR循环调用,还搞了几个轴结构体,还有轴指针啥的,当时我也大概看懂了,就是轴指针的用法,太无语了,轴指针在轴结构体上有一点特殊用法,和手册上的指针用法不一样。。。
24-08-25 07:33
多轴用总线,接线,调试,抗干扰都比脉冲的好。
24-08-25 07:44

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯