10楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
临近电池寿命期限前定期更换或者让现场工作人员定期巡查,应该可以避免这个事情。对于没有备份程序的机台,一定要注意这个问题
24-08-20 08:28
11楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这是CC-LINK的从站,只有通讯程序,重新写也不麻烦。主站出了问题,程序重写就麻烦大了
24-08-20 08:30
12楼
编辑
引用
管理
heshilih
PLC电池报警,一般情况下是电池没有电了,需要更换电池。这种情况对硬件不会有啥影响的,但是程序会因报警保护停止运行的。
24-08-20 08:51
13楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣4VBB
我单位遇到过,程序没了,老麻烦了,注意
24-08-20 15:11
14楼
编辑
引用
管理
秀空
不会的,程序可能会丢。
24-08-23 09:05
15楼
编辑
引用
管理
yecao2003
彻底没电后,程序会丢失的。
24-08-23 09:45
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
硬件应该不影响
可能是做程序的没有细分,在报CPU故障前没有提示电池出问题
24-08-23 10:56
17楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
没仔细看过,它有没有电池电压低的报警可以输出的。如果有就写个报警弹出页面
最后修改: