登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:气缸两个磁力开关,在plc上的点位都是常量状态?

点击:277 回复:12

气缸处于缩回状态,缩回传感器亮,伸出不亮,但plc上两个点位都是常亮,气缸无法动作,该怎么检查呢?
24-08-14 16:59
磁力开关正常
24-08-14 17:06
会不会你的PLC点位坏了?拆掉点位线看看。
24-08-14 17:12
逻辑捋一下:1.气缸怎么动作?
2.感应器动作到位,单独测试感应器;
3.气缸动作手动测试有无问题;
4.全部检查后,可点位测试是否有问题;
5最后再有程序的话,可以在程序一次性监测以上所有问题····
24-08-14 17:13
1.把两个开关都拆下来,看看是不是灯都灭。
2.用个磁铁去靠近传感器,然后看对应的输入灯亮不亮。
个人经验,气缸的问题基本不用考虑,重点检查传感器是不是好的,可以按上面的方法去判断。
24-08-14 17:36

引用 YXBK 在 2024/8/14 17:36:15 发言【内容省略】

赞同楼上说法,两个传感器的灯都亮吗?那你将气缸缩回后将靠近气缸缸杆出口地方的感应器拆松,沿着气缸壁来回移动看感应器是否还一直亮?一直亮就拆下来,还亮就是感应器坏了。如果松开移动后不亮,这时手动操作气缸推出,气缸底部的感应器应该不亮了。推出到位后再调整出杆口的感应器让它亮起来。就算完成了
24-08-14 18:19
把PLC的端口线拆了看看就知道哪里问题了
24-08-14 21:12
传感器问题可能性比较大
24-08-14 21:56
PLC和磁开关不配套也会这样的
24-08-16 08:23
是两线还是三线的,看看是不是来回运动的线路出问题了!
24-08-16 10:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯