主题:请教三菱PLC指令WXORP

点击:214 回复:4

一台UV机的程序里有这样一条指令WXORP D300 D301 D301,我梯形图电脑上调试时,给D300输入数字时,D301的值始终为0,请教大家帮忙解读,非常感谢!
24-08-10 21:34
带P是上升沿指令,前面条件重新接通1次
24-08-11 08:22
脉冲型异或指令,如果对应的位全“1”或者全“0”,则结果=0,否则=1,见下图:
附件 截图.jpg
24-08-12 16:39
或许运行条件执行了偶数次
24-08-13 00:07
谢谢大家的指点!