主题:三菱plc的累积定时器能接通但是不定时怎么回事?

点击:235 回复:4

附件 微信图片_20240807164050.jpg
24-08-07 16:40
是不是有双线圈
24-08-08 08:17
开关拔到RUN那边没有?
24-08-10 12:05
CTRL+F搜索一下有没有其他位置干涉
24-08-12 15:05
双线圈
24-08-13 13:50