登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】VACON变频器过流故障疑问(20240725)

点击:368 回复:6

各位师傅好!
    遇到两次VACON变频器报过流故障,检查发现开关电源尖峰吸收电阻发热严重,阻值开路或变大。第一台的电阻值已经看不到,电阻下面的PCB板碳化。第二台状态稍好,串联的电阻1个开路,1个阻值变大。检查发现PCB板上有类似含尘水迹,但是使用环境是接触不到水的。请教各位师傅,这种情况是电阻功率选择小了还是其它原因导致的?敬请指教,谢谢!
最后修改:2024/7/26 9:44:06
24-07-24 16:21
附件 WeChat Image_20240724155039.jpg
附件 WeChat Image_20240724160854.jpg
忘记上传图片了
24-07-24 17:16
看Vds波形,确认是否工作异常
24-07-25 16:48
将碳化的PCB板去除碳化层,用绿油填充。对发热烧损的电阻进行了处理,用金属氧化膜电阻(1W)替代原来的贴片电阻(3/4W),两个电阻串联后,两端焊接在尖峰吸收电容两端。请教大家,这样处理是否可以?谢谢!
24-08-08 09:47
MOS管VDS图形如图所示,高压探头衰减比1:500 。直流母线电压520V,测量输出侧+-15V电压,1个17.6V,1个15.7V,觉得偏差有点大,请教大家VDS图形及+—15V的电压偏差是否正常?谢谢!
附件 dso_15.jpg
最后修改:2024/8/22 10:09:01
24-08-22 10:08
原电阻的功率设计值偏小,用2只1W或2W的原值取代,应该没有问题了。电阻也可取值51K。
24-08-22 10:36
谢谢咸师傅,能得到您的指点深感荣幸。
24-08-26 10:34

工控新闻

更多新闻资讯