登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器运行中输出电流过大,该如何优化参数

点击:596 回复:19

厂子里利旧一台ABB ACS510 45KW的变频器,拖动一台30KW的罗茨风机,发现问题如下:
1.VF曲线设定为平方型,启动加速至30HZ无法继续加速,变频器输出电流110A
2.VF曲线设定为线性,可以加速至32HZ(工艺所需32HZ转速),变频器输出电压310V,输出电流86A,输出功率27KW,电流和功率为变频器显示屏数据
由于电流过大,电机表面温度用红外点温枪测量已超过90℃,虽然功率没超,过电流是否会烧坏电机
电机铭牌功率30KW,额定电流57.5A,如何优化变频器参数能让输出电流小一点
24-07-18 14:49
应该要考虑电机与风机有没有问题吧
24-07-18 16:47
看看是不是哪里有漏,导致风量大,电流大
24-07-18 19:04
30HZ的运行频率还不到额定运行,这个时候应该不是进风量大的问题
你可以试一下变频器自学习一下电机,如果你的风机正常,应该会恢复正常,但还不正常的话就要检测风机的润滑和风机转子是不是和鉄壳存在脏污造成的卡从而电流大,如果你的风机是用于抽真空的前级的话,很容易出现这个问题
24-07-18 21:23
叫有经验的机械维修盘车试试,大概率在罗茨风机机械问题上;
24-07-19 07:49
电机已改了尾部增加了独立是散热风机
24-07-19 09:20
前两天刚拆了电机,换了前后端盖的轴承
24-07-19 09:20
盘车没问题,电机刚换了轴承
24-07-19 09:21
罗茨风机不同于离心风机,离心式风机在低频时,负载相当轻,而罗茨风机无论低频,还是高频,就是负载重。
24-07-19 10:11
32Hz为什么输出是310V?
按一般400V50Hz的电机   压频比是8:1 ,那么VF曲线设定为线性时32hz输出应该是256V才对啊。
你是不是电机参数设错了?
最后修改:2024/7/19 12:26:12
24-07-19 10:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯