主题:请教三菱触摸屏数字输入写常数问题
点击:356 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
试了一下,三菱应该做不到,你可以打4008213030确认一下。
如果用威纶通还可以,把数字输入元件(D90)与多状态设置(给D85赋值1)叠加在一起,在弹出数值输入框时,D85也赋值了
然后在数字键盘的Enter确认键下面也叠加一个多状态设置(给D85赋值0)
但三菱貌似不能元件叠加,也不能修改键盘
24-07-15 15:37
11楼
编辑
引用
管理
tigermu
主要是三菱这款屏不支持脚本,所以不好做。如果换维伦或者mcgs呢?
24-07-15 17:04
12楼
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢大家,问过三菱客服说不支持这样的功能,看来只能稍微修改下PLC程序了,或者换成维纶的屏。
24-07-16 07:44
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
原程序为啥要这样?
24-07-16 09:41
14楼
编辑
引用
管理
1569848624
那要问厂家写程序的,为啥要这样搞,呵呵
原程序如下
D85=1时置位M10
M10导通后mov D90 D130
M10关闭时,mov D130 D90
D85=0,且M20导通后RST M10
24-07-16 19:52