登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc接pt100时数值经常反复跳的解决办法

点击:215 回复:4

有时5到10的跳,稳定一点点的3度反复跳动,我的解决办法是把plc的接地端与采集模块的接地端连起来接到地线上去,数值变化太大的要检查模块和传感器。有的模块和传感器不是很稳定,我的是3度内变化,接地后就稳定了
24-07-13 19:45

 这个经验分享很好 ,赞 !
24-07-13 20:03
我也是用这个办法处理的
24-07-13 22:16
西门子smart的遇到一次
把模拟量输入的接地接上就好了。
24-07-19 14:56
我也遇到过,先修改参数效果不怎么明显,最后也是接地解决。
24-07-20 11:02

工控新闻

更多新闻资讯