多台PLC与数据库之间的数据通讯的方案,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器,还可以将数据库的数据转为Modbus服务端/从站,实现数据库内的数据也可以走Modbus协议通过网口或串口读写。
附件 MBS-DB.jpg
附件:
[本地下载]
24-07-09 14:02
有些人喜欢这样做数采
所有的plc都转成modbus的
24-07-09 14:52
看看
24-07-10 08:57
串口读写数据库?可以实现数据库服务器的网络隔离吗?支持查询、更新?
24-07-17 10:18
谢谢楼主的分享,下载了。
24-07-17 11:05

引用 一往无前 在 2024/7/17 10:18:40 发言【内容省略】

串口、网口都可以的,串口是ModbusRTU协议,网口用ModbusTCP协议;
都可以做到网络隔离,网络是独立的网卡,只能读写数据,网络不能PING通的;
数据库操作支持更新、插入、查询等;
24-07-22 10:55