主题:浮点数D寄存器放在相对定位指令异常
点击:175 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
731063098
如图,浮点数D寄存器放在相对定位指令,异常,该如何让他正常使用
24-06-23 16:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
定位指令不能用浮点数,需要先用DINT指令转换成整数
24-06-24 10:18
2楼
编辑
引用
管理
红狼B7BM
。。。你都知道是浮点数了还放在整数指令里面
24-06-24 16:52